【请教】关于两个建筑之间地下室有落差怎么施工
zjkdjdkd0442809230
2012年04月23日 21:52:45
只看楼主

橘黄色模板的单体是5号楼,开挖深处是的酒店的地下室,高出来的部分是还未开挖的酒店地下室入口地下室入口外墙的桩离5号楼只有500MM,而且地下室比5号楼地下室要低一米多剖面如图所示 ,第一次画图,不好还请多指教小弟第一次上传图片,不知道各位大侠能不能看到施工单位打算砌筑挡土墙,不知道要施工时要具体注意些什么,请各位大侠指教,或者有什么更好的办法能施工。[ 本帖最后由 zjkdjdkd0442809230 于 2012-4-24 20:26 编辑

IMG_0414.JPG橘黄色模板的单体是5号楼,开挖深处是的酒店的地下室,高出来的部分是还未开挖的酒店地下室入口
IMG_0419.JPG地下室入口外墙的桩离5号楼只有500MM,而且地下室比5号楼地下室要低一米多
20120423214823.png剖面如图所示 ,第一次画图,不好还请多指教
小弟第一次上传图片,不知道各位大侠能不能看到
施工单位打算砌筑挡土墙,不知道要施工时要具体注意些什么,请各位大侠指教,或者有什么更好的办法能施工。

[ 本帖最后由 zjkdjdkd0442809230 于 2012-4-24 20:26 编辑 ]

IMG_0414.JPG


IMG_0419.JPG


20120423214823.png

免费打赏
js66xiaoyu
2012年04月26日 19:08:52
12楼
间距就500,高差快3米, 找专家出施工方案吧,
回复
无间道
2012年04月27日 06:31:06
13楼
正确的处理方案是,先施工基础深的建筑基础,之后在施工浅的建筑基础,两之间的高差按照1:0.5~1刚性放台逐步后退直至达到浅的建筑基础的标高。这是正确的施工工序,这样不仅可以保证安全,也可以保证质量。
如果施工循序反了,就只能是采取护坡的形式来处理了。对于你的基础条件,护坡的设计与施工必须有专业公司来完成,且必须经过专家论证。
回复
feng_bo
2012年04月27日 08:18:33
14楼

个人感觉问题不大哦~并且北边的是单体,高差也不大!
回复
夜宿寒林
2012年04月27日 08:28:06
15楼
1、施工顺序错了,应先施工深基础,后施工浅基础。
2、既然顺序已经错了,深基础的施工必须有切实可行的施工方案。根据地质条件确定深基础的支护方法。
回复
mjzhmi5700
2012年04月27日 08:48:33
16楼
本人也遇到同样的问题,也不知道怎么解决,期待的有好的解决方法可共用,期待!
回复
现场救火员
2012年04月27日 08:49:18
17楼
有落差的需要从最底下安排施工,否则要采取很多费力费成本的措施,且施工进度也非常缓慢。
回复
mjzhmi5700
2012年04月27日 08:50:59
18楼
期待解决办法
回复
和謈號
2012年04月27日 11:48:37
19楼
进来看看,学习下,希望大师们能帮他解决
回复
ruijing456
2012年04月27日 11:59:32
20楼
期待着答案
回复
xuehuawtl
2012年04月27日 12:41:33
21楼
本人建了个500人超级群,土木工程专业交流 229675933,主攻建造师
回复

相关推荐

APP内打开