橘黄色模板的单体是5号楼,开挖深处是的酒店的地下室,高出来的部分是还未开挖的酒店地下室入口地下室入口外墙的桩离5号楼只有500MM,而且地下室比5号楼地下室要低一米多剖面如图所示 ,第一次画图,不好还请多指教小弟第一次上传图片,不知道各位大侠能不能看到施工单位打算砌筑挡土墙,不知道要施工时要具体注意些什么,请各位大侠指教,或者有什么更好的办法能施工。[ 本帖最后由 zjkdjdkd0442809230 于 2012-4-24 20:26 编辑
橘黄色模板的单体是5号楼,开挖深处是的酒店的地下室,高出来的部分是还未开挖的酒店地下室入口
地下室入口外墙的桩离5号楼只有500MM,而且地下室比5号楼地下室要低一米多
剖面如图所示 ,第一次画图,不好还请多指教
小弟第一次上传图片,不知道各位大侠能不能看到
施工单位打算砌筑挡土墙,不知道要施工时要具体注意些什么,请各位大侠指教,或者有什么更好的办法能施工。
[
本帖最后由 zjkdjdkd0442809230 于 2012-4-24 20:26 编辑 ]
2楼
重新编辑过了 有图了 谢谢指教呀
回复
3楼
期待答案
回复
4楼
根据《既有建筑地基基础加固技术规范》,你这个需要先鉴定地基与基础,再设计施工,不然的话酒店地下室停车场会影响到五号楼的地基与地下室,都可能会造成五号楼倾斜,五号楼地基和地下室的倾斜有可能造成酒店地下停车场的侧壁塌方。
回复
5楼
估计一般当土墙不行吧,最好加加,安全第一
回复
6楼
可否试试5#楼与酒店之间的土体预加固,如小导管注浆、SMW桩等。砌筑的挡土墙还是要先开挖的,个人认为风险较大。
回复
7楼
一米应该每有问题,上次我们挖车道,离原有建筑一米左右,最深处挖了两米。不过我们是筏板基础,应该说桩的话影响还要更小些。
回复
8楼
5号楼与坡道口之间、坡道口与酒店地下室之间无论落差多少,都应该征求设计意见,最好做剪力墙分割,以达到防水要求。
回复
9楼
征求设计方意见 安全第一
回复
10楼
没有问题的 直接干吧
回复
11楼
学习学习
回复