应急双头灯放哪个照明配电箱比较好?
francyfan
francyfan Lv.2
2012年04月23日 20:44:41
来自于照明工程
只看楼主

新手,有个疑问,设计的时候应急双头灯放在哪个照明配电箱比较好?是普通的?还是应急的?放普通箱呢,那样的话双头灯还算不算消防负荷呢?放应急箱呢消防时候断电,这时只能在相应回路上加分励脱扣器了,感觉这样好麻烦哦,所以,特来请教一下。。。

新手,有个疑问,设计的时候应急双头灯放在哪个照明配电箱比较好?是普通的?还是应急的?放普通箱呢,那样的话双头灯还算不算消防负荷呢?放应急箱呢消防时候断电,这时只能在相应回路上加分励脱扣器了,感觉这样好麻烦哦,所以,特来请教一下。。。
免费打赏
逍遥翁
2012年04月25日 20:42:34
12楼
应急双灯头属于消防应急灯,内部带蓄电池,放在普通照明箱就可以,平时与照明回路上的专用插座连接充电,突然停电时内部带蓄电池自动放电该灯自动点亮。
回复
晶开儿心
2012年04月25日 21:59:50
13楼
x学习了,,,,,,,,,,,,
回复
weiwei19870220
2012年04月25日 23:08:56
14楼

同意 真正大项目很少直接用双头灯作为应急负荷
回复
暖风
2012年04月26日 08:49:32
15楼
但是在好多大型项目的地下室,还是有使用双头应急灯的,因为支架荧光等作为消防灯具时,需要加耐火玻璃材料保护,可是现在好像没有此类灯具达到耐火要求,不过只要业主和消防局关系好,也可用,不好就只能加双头灯了,双头应急灯还是放在应急箱内,用分励脱扣断电或用消防常闭干节点,消防时断开,和强起相反
回复
zzhspeed
2012年04月26日 12:58:02
16楼

违反强条,供配电系统设计规范3.0.2
如果强制断开线路,请问你如何保证消防应急灯具的双电源?
回复
zhouxf_21
2012年04月26日 17:58:59
17楼

此法不行。
回复
francyfan
2012年04月26日 22:00:00
18楼
就是在相应的回路加分励脱扣器,到时断那一个回路就可以了,但是这样做,维护麻烦,系统也复杂 ,所以在这里请教各位了
回复
francyfan
2012年04月26日 22:00:31
19楼
能说明为什么不行吗?不是很懂额。。。
回复
francyfan
2012年04月26日 22:03:40
20楼
嗯,真乃大神呐。。。顺便问一个问题,排烟兼做事故风机,是属于事故是低速风机还是属于,不管排烟信号还是事故信号都是全速转,这里说的就是两种情况了,那这两种情况了,控制端子各有几个呢?
回复
永无止境
2012年04月28日 11:26:33
21楼
放在 消防箱最合适 这样也保险
回复

相关推荐

APP内打开