新手,有个疑问,设计的时候应急双头灯放在哪个照明配电箱比较好?是普通的?还是应急的?放普通箱呢,那样的话双头灯还算不算消防负荷呢?放应急箱呢消防时候断电,这时只能在相应回路上加分励脱扣器了,感觉这样好麻烦哦,所以,特来请教一下。。。
新手,有个疑问,设计的时候应急双头灯放在哪个照明配电箱比较好?是普通的?还是应急的?放普通箱呢,那样的话双头灯还算不算消防负荷呢?放应急箱呢消防时候断电,这时只能在相应回路上加分励脱扣器了,感觉这样好麻烦哦,所以,特来请教一下。。。
2楼
回复
3楼
双头应急灯由于产品所限,它没有强起功能,所以严格按道理说只能用在消防为三级负荷的情况。也就是说不能有双电源。双电源时一般都会有火灾报警系统,这时可以强起,就不再使用双头灯了。
配电时,双头灯接消防回路,如建筑物没有变电所则消防电源从进线总箱引出,独立配电。
火灾时,实际上消防队来了直接会把总闸拉掉,他怕触电啊,消防时完全依靠蓄电池供电。
回复
4楼
学习学习。同样模糊的新手路过。
回复
5楼
应急双灯头属于消防应急灯,内部带蓄电池,放在普通照明箱就可以,火灾时不用电源而是用蓄电池供电。
回复
6楼
消防照明放在普通照明箱,不怕判你强条?呵呵
回复
7楼
普通建筑,数量少的时候,放在普通照明箱就好了,单独一个回路,自带蓄电池。
回复
8楼
向笑笑生学习!哈哈,长知识,最近一个改造的小屁活儿就遇到这个问题。
回复
9楼
恩,几百平米的小房子可以的,没人管。规模大点的,最好还是设个小箱子。
回复
10楼
正在做 也是这个问题
回复
11楼
小工程不设应急箱,一类高层,设应急箱。
回复