周期如何计算?
zachary10
zachary10 Lv.3
2012年04月23日 16:17:03
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0918 0.34 0.60 ( 0.60+0.00 ) 0.40 2 1.0125 179.96 0.40 ( 0.40+0.00 ) 0.60 3 0.9789 90.19 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.3327 0.05 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0918 0.34 0.60 ( 0.60+0.00 ) 0.40
2 1.0125 179.96 0.40 ( 0.40+0.00 ) 0.60
3 0.9789 90.19 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.3327 0.05 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
5 0.2837 179.61 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
6 0.2433 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
7 0.1727 0.02 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
8 0.1345 179.83 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
9 0.1114 90.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.1107 0.07 0.97 ( 0.96+0.00 ) 0.03
11 0.0838 179.85 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
12 0.0796 0.01 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
13 0.0696 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
14 0.0607 0.01 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
15 0.0600 179.92 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92

地震作用最大的方向 = 0.035 (度)
这为setwe所得内容,平动周期与扭转周期该如何取? 1.0125/1.0918 or 0.2837/1.0918

[ 本帖最后由 zachary10 于 2012-4-24 13:54 编辑 ]

QQ截图20090424110917.png


QQ截图20090424111305.png


QQ截图20090424135355.png

免费打赏
zachary10
2012年04月23日 17:21:36
2楼
坐等解答啊。。。。
回复
lurry5359
2012年04月23日 17:22:36
3楼
这个结构体系还需要调整,第一和第二振型都应该是平动,计算结果的平动系数应不小于0.75.第一和第二周期都是平动周期。
回复
hyp1962
2012年04月23日 20:50:06
4楼
第一周期1.0918是平动周期但扭转成分较大,第二周期1.0125是扭转周期,这个结构布置还需要调整。正常结构的第一和第二周期都是平动周期,第三周期是扭转周期。
回复
zachary10
2012年04月24日 13:56:03
5楼
我这样的构件尺寸该怎么去改?改了好几次,周期比就是>0.9
回复
zachary10
2012年04月24日 13:57:06
6楼
我这样的构件尺寸该怎么去改?改了好几次,周期比就是>0.9 。结构布置该怎么调整?
回复
xudonghz
2012年04月24日 14:46:47
7楼
要调整结构布置
回复
zhangyipeng82
2012年04月25日 09:01:30
8楼
结构布置明显不合理且刚度太大 在东西两端边跨加剪力墙 同时把中间三堵剪力墙减短;甚至取消中间那堵墙
回复
ako383
2012年04月27日 15:13:37
9楼
没用过setwe 但是从数据看
1.振型号和震形没有关系
2.以你的图片看,每三个振型号为一个震型的三个方向的地震(123震型1,456震形2.....),分别是0度180度和90度。例如前三行,1, 2 都是X方向 (地震从左向右,或者从右向左)。在这个方向, 你最上面的两个剪力筒的X方向的总共4堵剪力墙有很大的刚性,而在下面全是柱子,所以你的重心和钢心有距离,所以产生扭矩。
3. 在Y方向(90度)你的剪力墙布置是对称的 钢心在中间,你的建筑对称,重心也在中间,所以没有扭矩。
我的建议是,最下面一排柱子,加大横截面(X方向的横截面)试试。如果不行,在下放(第一排柱子)对应上方剪力筒的位置。家两堵剪力墙。
还有一个方法可以达到你的目的,但是不建议,吧两个剪力筒和建筑隔开。但是如果考虑偶然偏心的话,那X方向就没有抗拒扭。其次如果你吧上面那两个筒隔开,你建筑周期加大,那大的震型对建筑影响变大。
回复
lqd3000
2012年04月27日 16:07:42
10楼
你这个楼还没调好
回复
redwei2012
2012年04月27日 16:13:49
11楼
结构方案需要调整了
估计都是建筑惹的祸
回复

相关推荐