楼梯间、前室正压送风,风口一般设计距地面多高啊?
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2006年10月26日 07:47:58
来自于通风排烟
只看楼主

楼梯间、前室正压送风,风口一般设计距地面多高啊?好像跟电气的有关系,规范上的0.8-1.5是指的这个说的吗?

楼梯间、前室正压送风,风口一般设计距地面多高啊?好像跟电气的有关系,规范上的0.8-1.5是指的这个说的吗?
daiboss
2006年10月26日 08:29:04
2楼
加压送风口下边缘距地面为0.3~0.6m(或0.5~1m?),常闭型加压风口手动开启装置设置在离地面0.8~1.5m处。
回复
toplhc
2006年10月26日 14:11:59
3楼
技术措施上的0.8-1.5主要是考虑手动开启装置方便操作,无手动的规范上未见到对高度的要求,别影响建筑梯脚即可,我一般距地300mm
回复
liwei7865
2006年11月07日 15:43:05
4楼
300mm
回复
luyuan1108
2006年11月07日 16:15:24
5楼
谢谢三位了。
回复
ahwf
2006年11月08日 16:21:21
6楼
规防未规定,我们作法是加压送风口下边缘距地面为0.5m