请教电缆井间距设置问题
zpx019
zpx019 Lv.6
2012年04月23日 13:00:08
只看楼主

10KV电力排管12孔,隔多少米设一座电缆井

10KV电力排管12孔,隔多少米设一座电缆井
免费打赏
lushenglitysx
2012年04月27日 13:05:42
2楼
间距50米以内,转角,分支入户过路处设
回复
心香
2012年04月27日 14:55:45
3楼
在转角、分支、变更敷设方式时需设工作井,直线段不宜大于150-200米一个。
回复
wul333
2012年05月15日 11:29:07
4楼
按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。另外需在过街处设置预留。
回复
mara2003
2012年05月25日 15:02:49
5楼
哦,学习了,以前光知道是50m以内,那就是说稍微超一点也可以
回复
孤影残月
2012年05月31日 10:37:45
6楼
图集《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。
回复
tangkebo2008
2012年06月11日 17:02:26
7楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
回复
zpx019
2012年06月21日 11:31:47
8楼
谢谢大家的答复,只知道50m,大于50m不知道是否可行,现在明白了。
回复
caizi422
2012年06月24日 08:18:42
9楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
回复
zhouxf_21
2012年06月24日 17:40:18
10楼
有图集的。
回复
电光人
2013年10月22日 22:31:48
11楼
学习了...学习了...