2楼
间距50米以内,转角,分支入户过路处设
回复
3楼
在转角、分支、变更敷设方式时需设工作井,直线段不宜大于150-200米一个。
回复
4楼
按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。另外需在过街处设置预留。
回复
5楼
哦,学习了,以前光知道是50m以内,那就是说稍微超一点也可以
回复
6楼
图集《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。
回复
7楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
回复
8楼
谢谢大家的答复,只知道50m,大于50m不知道是否可行,现在明白了。
回复
9楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
回复
10楼
有图集的。
回复
11楼
学习了...学习了...
回复