请教电缆井间距设置问题
zpx019
zpx019 Lv.6
2012年04月23日 13:00:08
只看楼主

10KV电力排管12孔,隔多少米设一座电缆井

10KV电力排管12孔,隔多少米设一座电缆井
免费打赏
高产似母猪
2015年08月19日 21:07:57
12楼
这个知识学习了
回复
吃饭了没有
2015年08月24日 10:14:13
13楼
规范上是不宜大于100
回复
jianzhudianqic
2015年08月31日 13:18:16
14楼
一般是50米以内或者转角拐弯处
回复
wuxing225
2016年02月02日 09:15:44
15楼
本帖最后由 wuxing225 于 2016-2-2 09:16 编辑

问题1,10KV电力排管,工作井都是人孔井吗?因为电力人孔井尺寸都很大,直线段50米一个工作井,是否可以考虑小一点的电缆井,只要满足穿线要求就可以了?
问题2,人孔井设置原则都有哪些?
问题3,小弟现在有一工程,大概有400米左右距离为施工困难段,电力排管没有敷设位置,甲方给的位置为热力管线和通信管线之间(其他位置因无法拆迁,不能实现),热力与通信管线水平间距为2米,根据规范要求电力管沟与热力管线水平最小净距为2米,我想问的是,在这种特别困难情况下,电力排管距热力管线水平净距不能满足规范要求,需要采取什么措施?
请各位大神帮忙解答下,10KV电力排管为8孔Φ180mm MPP管,排列方式:二层四列。
回复
wuxing225
2016年02月03日 09:55:58
16楼
没大神回答吗?
回复
co1461140276296
2016年04月20日 16:18:30
17楼
非常感谢各位的指导,现在查规范没个方向太难受了
回复
叨1叨
2016年04月29日 11:05:31
18楼
50左右设置一个
回复
游乐儿123
2016年07月15日 16:34:16
19楼
回复

相关推荐

APP内打开