正常情况下,两条进线分列运行各带一段母线。如果一段电源失电,备自投动作跳开一段开关,合上分段。当一段恢复电源后,能不能直接合上开关,备自投是不是有闭锁呢?如果不行,要恢复站用电的正常运行方式是不是要先拉开二段开关和分段开关,这样就会造成短时失电了?想不通,请大家指点一下。
正常情况下,两条进线分列运行各带一段母线。如果一段电源失电,备自投动作跳开一段开关,合上分段。当一段恢复电源后,能不能直接合上开关,备自投是不是有闭锁呢?如果不行,要恢复站用电的正常运行方式是不是要先拉开二段开关和分段开关,这样就会造成短时失电了?想不通,请大家指点一下。
2楼
一般情况下是有闭锁的,但是要根据具体的回路来考虑,你问的问题太笼统了!!
回复
3楼
也就是三个开关不能同时在合闸位置吗?
回复
4楼
也想知道,请高手回答。帮顶
回复
5楼
是否三个开关能够同时合,取决于变压器是否可以并联运行。一般国内变压器不主张并联运行,因此当电源恢复时需要先跳开母联,再投入进线,当变压器可以并联运行时,先投再跳母联,没有什么问题的。
回复
6楼
在电厂备自投动作的原则是先分后合!所以严禁并列运行!
回复
7楼
可以的,有的微机装置如果有合环保护的话,就可以,防止瞬间停电,具体可以自己设定
回复
8楼
也就是说恢复运行方式时,备自投可以闭锁手动合上开关了??
回复
9楼
站用电备自投恢复一般要求是先分后联,交流是不容许先联后分的,所以一般瞬时的失电是合理的,备自投开关一般都是有闭缩的!!
回复
10楼
同意,除非两路进线来自同一变压器或是来自可以并列且高压侧是并联的且低压侧也是相位相同的!
回复
11楼
只要上级合环后,就可以实现三台开关均在合闸位置,此时要闭锁母联的联锁。这样就可以实现不停电切换负荷了。