2006年10月25日 19:51:06
来自于继电保护
只看楼主

正常情况下,两条进线分列运行各带一段母线。如果一段电源失电,备自投动作跳开一段开关,合上分段。当一段恢复电源后,能不能直接合上开关,备自投是不是有闭锁呢?如果不行,要恢复站用电的正常运行方式是不是要先拉开二段开关和分段开关,这样就会造成短时失电了?想不通,请大家指点一下。

2007年01月13日 10:39:17
12楼
现在终于弄明白了,非常谢谢大家。又学到了不少!
回复
smdbzd
2007年01月14日 14:45:58
13楼
对于厂用电恢复正常运行方式可以有一下3种方法:
1、如果你的备用电源,与正常时的工作电源上级来自同一系统,则可以将备自投装置闭锁,然后手动合工作电源开关,再分备用电源开关。
2、如果不在同一系统,则可以通过检同期合,即相当于发电机并网问题。
3、还有一个较简单的方法,就是有些备自投快切装置有反切功能,可以利用反切功能轻松搞定(所谓反切,就是跳备用开关,合工作开关。此过程须手动)
回复
gongwanni
2007年01月16日 13:36:29
14楼

有问题,1、如果你的备用电源,与正常时的工作电源上级来自同一系统,合上后也会产生环流,能保证在允许范围内吗?
2、如果不在同一系统,则可以通过检同期合,不同期、不同相或不同电压时你怎么办,一直等着准同期?
3、这方法行,但也会有短暂的断电的。
回复
zy771024
2007年01月16日 17:21:51
15楼
楼主的这种接线方式常出现在110KV变电所内.交流是允许短时停电的,否则就不会有备自投了.运行上的规程:先退出备自投功能(手动与自动切换开关),再分分段,合上一段,切回备自投功能.
回复