采暖供回水管道采用聚氨酯发泡保温无缝钢管,无缝钢管略有轻锈。问: 是聚氨酯直接发泡好呢,还是刷一遍防锈漆好呢?
采暖供回水管道采用聚氨酯发泡保温无缝钢管,无缝钢管略有轻锈。
问: 是聚氨酯直接发泡好呢,还是刷一遍防锈漆好呢?
2楼
不用刷防锈漆吧,没见过刷的,一般露在外面的才刷防锈漆好像
回复
3楼
地埋保温管 保温 前应该抛光处理
回复
4楼
应先除锈
回复
5楼
抛光不至于吧,除锈是一定的,主要是聚氨酯和管道的结合会不会好,我觉得只要管道不是锈迹较重,完全何以除锈后直接发泡
回复
6楼
t1t1
回复
7楼
谁有此方面的规范?现在是公说公有理,婆说婆有理
回复
8楼
应该除锈啊.
回复
9楼
除锈 刷两边防锈漆 再保温
回复
10楼
参见SY/T 4015中的技术要求,埋地保温管道一般结构:钢管表面除锈(是机械除锈,不需抛光)--刷防腐漆-聚氨酯发泡层-外护层
回复
11楼
:L :L :L :L
回复