我现在做电厂项目,厂区采暖管道采用架空方式,那保温一般怎么做?选用什么材料?保温厚度?谢谢!
我现在做电厂项目,厂区采暖管道采用架空方式,那保温一般怎么做?选用什么材料?保温厚度?
谢谢!
2楼
玻璃棉加隔气层加镀锌钢板保护层,有标准做法,查图集。
回复
3楼
是热水还是蒸汽管道?
回复
4楼
保温层根据管径的大小厚度也不一样,和介质性质和温度也有关系。
回复
5楼
是热水系统
回复
6楼
热水管道采用聚按脂发泡,一般40-50厚即可,若温度较高,可增加厚度,外面缠绕玻璃钢的比较多
回复
7楼
室外架空管道也用聚按脂吗?是不是也可以用黄夹壳?
回复
8楼
同意楼上的楼上的意见,用发泡聚氨脂保温管,最好外面用镀锌铁皮,不然橡胶套容易老化
回复
9楼
玻璃棉、发泡都可以。外面套镀锌铁皮。应该有标准图。厚度和管径有关系。
回复
10楼
我看用硅酸铝针刺毯,外加金属皮防护。
回复
11楼
最好别用卡壳管,容易高温开列,至于外护层用什么材料,要从经济方面考虑
回复