着急请教,请专家支招了,谢谢。现在着急中,解决入户技术问题。从楼层管道井入户的PPR给水管道和塑料暖气管道在开敞式公共走廊的垫层内埋地敷设,结构标高上8cm为建筑完成面。该部分的管道在不采暖空间里,如何采取具体保温做法?请高手指教.注意:走廊为开敞式,没有窗口,属于不采暖空间,室外最低温度近-10度(北方地区建筑),垫层内管道如何保温处理呢?[ 本帖最后由 eo_chen 于 2011-1-17 13:56 编辑
着急请教,请专家支招了,谢谢。现在着急中,解决入户技术问题。
从楼层管道井入户的PPR给水管道和塑料暖气管道在开敞式公共走廊的垫层内埋地敷设,结构标高上8cm为建筑完成面。该部分的管道在不采暖空间里,如何采取具体保温做法?请高手指教.
注意:走廊为开敞式,没有窗口,属于不采暖空间,室外最低温度近-10度(北方地区建筑),垫层内管道如何保温处理呢?
[
本帖最后由 eo_chen 于 2011-1-17 13:56 编辑 ]
2楼
先说一下,在《居住建筑节能设计标准》,建筑章节里,有规定,居住建筑的走廊应有外窗不得开敞。
我是青岛地区的,冬季室外温度也-10度以下,也设计过这样的情况,开敞的,为了厨房能有外窗。我设计的是走廊内管道吊顶明装,和自来水管各自保温后再用保温材料包在一起,注意采用难燃的保温材料,也画了详细的做法大样,吊顶做法给设计带来很大的工作量,记得设计的时候我用了半个月的时间最后决定吊顶,然后用了1个星期的时间画好了大样(一共4个楼,我觉得画大样主要是为了定管线的标高、相对位置和表示保温结构),其实最后大样图也就那么两张,但其中工作量却很大:与水专业的对接、与结构专业的协商、看结构专业的梁图(必须要穿梁的、结构专业还不让随便穿,反复协商,很繁琐),别人说画什么大样啊,直接用文字写上做法然后出张平面图得了,我觉得图如果画的粗,施工就没法精细,这是居住建筑,老百姓花了一辈子的钱买的,这个地方如果处理不好会严重影响美观,我花费一个星期换来上百户几十年的走廊美观。但这种做法可愁怀了甲方和施工方,他们都认为埋垫层里好,省事。但我还是坚持了吊顶的做法,最后还是按设计方法施工了。还没干完,不知道现在干得怎么样了。
之所以坚持吊顶,是因为外廊管道很可能冻裂,(信不信由你,这个保温厚度无法计算)吊顶做法能够实现检修和泄水。
[
本帖最后由 zfzfww 于 2011-8-23 16:21 编辑 ]
回复
3楼
同求解释~~~但有些人说 埋垫层 又是ppr管 不需要保温的~~~求高人解释
回复
4楼
不管埋地还是吊顶都要保温的,保温做法参考相关资料。
回复
5楼
同样的问题~保温应该怎么做啊
回复
6楼
1公分厚度橡塑保温棉
回复
7楼
15K502 p49,上有做法,不需要保温,管道走的垫层本来就是填充层,有保温的作用。
回复
8楼
我也遇到过同样的问题,设计院给出的方案:采用保温砂浆(砂浆内加入苯板保温颗粒)将管道包围。但是实际施工中没有做这一块,也就凑合了。因为当时甲方为了节省成本,地面做法只有5公分,无法施工保温层。