空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用具有重要的意义。如果安装时保温措施不好或在维修后保温层修复的不合格,都会过多地消耗冷量,也会因温度低的缘故而使外表结露滴水。 一、冷冻水管道 (≥5 ℃ ) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度
空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用具有重要的意义。如果安装时保温措施不好或在维修后保温层修复的不合格,都会过多地消耗冷量,也会因温度低的缘故而使外表结露滴水。
一、冷冻水管道 (≥5 ℃ )
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
15 ~ 25 |
25 |
15 ~ 25 |
25 |
32 ~ 80 |
30 |
32 ~ 80 |
30 |
|
≥100 |
35 |
≥100 |
35 |
|
室外 |
15 ~ 25 |
35 |
15 ~ 25 |
30 |
32 ~ 80 |
40 |
32 ~ 80 |
35 |
|
≥100 |
50 |
≥100 |
40 |
二、热水、冷热合用管( 5 ~ 60 ℃ )
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤50 |
30 |
≤40 |
35 |
70 ~ 150 |
30 |
50 ~ 100 |
40 |
|
≥200 |
35 |
125 ~ 250 |
45 |
|
≥300 |
50 |
|||
室外
|
≤50 |
35 |
≤40 |
40 |
70 ~ 150 |
35 |
50 ~ 100 |
45 |
|
≥200 |
40 |
125 ~ 250 |
50 |
|
≥300 |
55 |
三、热水、冷热合用管( 0 ~ 95 ℃ )
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤32 |
30 |
≤50 |
50 |
40 ~ 200 |
35 |
70 ~ 150 |
60 |
|
≥250 |
45 |
≥200 |
70 |
|
室外 |
≤32 |
35 |
≤50 |
60 |
40 ~ 200 |
40 |
70 ~ 150 |
70 |
|
≥250 |
50 |
≥200 |
80 |
四、蓄冰管道 (≥-10 ℃ )
柔性泡沫橡塑(mm) |
聚氨酯发泡(mm) |
||
室内 |
15 ~ 40 |
35 |
30 |
50 ~ 100 |
40 |
40 |
|
≥125 |
50 |
50 |
|
板式换热器 |
35 |
- |
|
槽、罐 |
60 |
50 |
|
室外 |
15 ~ 40 |
40 |
40 |
50 ~ 100 |
50 |
50 |
|
≥125 |
60 |
60 |
|
槽、罐 |
70 |
70 |
五、空调凝结水管道
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
空调房间吊顶内 |
10 |
10 |
非空调房间 |
15 |
15 |
六、空调风管道
柔性泡沫橡塑板(mm) |
玻璃棉板、毡(mm) |
||
送风温度 ≥14 ℃ |
在非空调房间内 |
20 |
40 |
在空调房间内 |
20 |
30 |
|
送风温度 ≥4 ℃ |
在非空调房间内 |
25 |
50 |
在空调房间内 |
25 |
40 |
七、冷媒管道 ( 分体空调, VRV)
安装说明 |
要求的保温层的最小厚度 |
1 、通过空调空间 |
19mm |
2 、通过非空调空间 |
19mm |
3 、贯穿浴室吊顶空间 |
25mm |
八、导热系数
离心玻璃棉 λ = 0.031+0.00017tm W/m.K
柔性泡沫橡塑 λ = 0.03375+0.000125 tm W/m.K
聚氨酯 λ = 0.0275+0.0009tm W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋) λ = 0.02+0.00014 tm W/m.K
岩棉或矿棉 λ = 0.0314+0.0002 tm W/m.K
tm -保冷层的平均温度 ℃ ,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。