中央空调常用管道保温厚度数据表
开朗的番茄
2022年04月12日 10:45:52
来自于水利时事
只看楼主

空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用具有重要的意义。如果安装时保温措施不好或在维修后保温层修复的不合格,都会过多地消耗冷量,也会因温度低的缘故而使外表结露滴水。 一、冷冻水管道 (≥5 ℃ ) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度


空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用具有重要的意义。如果安装时保温措施不好或在维修后保温层修复的不合格,都会过多地消耗冷量,也会因温度低的缘故而使外表结露滴水。


一、冷冻水管道 (≥5 )


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

15 25

25

15 25

25

32 80

30

32 80

30

≥100

35

≥100

35

室外

15 25

35

15 25

30

32 80

40

32 80

35

≥100

50

≥100

40

二、热水、冷热合用管( 5 60


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤50

30

≤40

35

70 150

30

50 100

40

≥200

35

125 250

45



≥300

50

室外

 

≤50

35

≤40

40

70 150

35

50 100

45

≥200

40

125 250

50



≥300

55

三、热水、冷热合用管( 0 95


聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤32

30

≤50

50

40 200

35

70 150

60

≥250

45

≥200

70


室外

≤32

35

≤50

60

40 200

40

70 150

70

≥250

50

≥200

80

四、蓄冰管道 (≥-10 )



柔性泡沫橡塑(mm)

聚氨酯发泡(mm)

室内

15 40

35

30

50 100

40

40

≥125

50

50

板式换热器

35

-

槽、罐

60

50

室外

15 40

40

40

50 100

50

50

≥125

60

60

槽、罐

70

70

五、空调凝结水管道


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

空调房间吊顶内

10

10

非空调房间

15

15

六、空调风管道



柔性泡沫橡塑板(mm)

玻璃棉板、毡(mm)

送风温度 ≥14

在非空调房间内

20

40

在空调房间内

20

30

送风温度 ≥4

在非空调房间内

25

50

在空调房间内

25

40

七、冷媒管道 ( 分体空调, VRV)

安装说明

要求的保温层的最小厚度

1 、通过空调空间

19mm

2 、通过非空调空间

19mm

3 、贯穿浴室吊顶空间

25mm

八、导热系数

离心玻璃棉  λ 0.031+0.00017tm W/m.K

柔性泡沫橡塑  λ 0.03375+0.000125 tm W/m.K

聚氨酯  λ 0.0275+0.0009tm W/m.K

聚氨酯硬质泡沫(直埋) λ 0.02+0.00014 tm W/m.K

岩棉或矿棉  λ 0.0314+0.0002 tm W/m.K

tm -保冷层的平均温度 ,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。

免费打赏

相关推荐

APP内打开