(求助)排水横管的水力计算
cad2004
cad2004 Lv.2
2004年04月03日 15:15:55
只看楼主

v=1/n*R^(2/3)*I^0.5 水力学忘记了,R怎么计算呢?如果de150的塑料管,I=0.02,n=0.009 α=0.6 其排水量是怎么多少?

v=1/n*R^(2/3)*I^0.5
水力学忘记了,R怎么计算呢?如果de150的塑料管,I=0.02,n=0.009 α=0.6
其排水量是怎么多少?
免费打赏
nie1996
2004年04月03日 20:15:20
2楼
r是水力半径=过水断面/湿周,以半圆为例,R=0.5*3.14*(0.15)^2*0.25/(3.14*(0.15))
回复
nie1996
2004年04月03日 20:17:28
3楼
R是水力半径=过水断面/湿周,以半圆为例,R=0.5*3.14*(0.15)^2*0.25/(3.14*(0.15/2)) ,楼上有误。
回复
cad2004
2004年04月03日 23:10:49
4楼

R=0.5*3.14*(0.15)^2*0.25/(3.14*(0.15/2)) =0.0375
v = 1 / 0.009 * R ^ (2 / 3) * 0.01 ^ 0.5=1.24(m/s)
q = 0.5 * (0.15 / 2) ^ 2 * 3.14 * v * 1000=10.99(l/s)
用理正计算,Q=11.39L/s V=1.26m/s h/D=0.5
结果有些不一样.
如果h/D=0.6时,R计算时不是要用到三角函数了?好麻烦,有什么更简单的方法?
回复
sun
2004年04月07日 12:43:54
5楼
我也想知道?
回复
wamadaha
2004年04月07日 14:09:26
6楼
排水计算时是要查水力计算表的,否则要来回试算的,很麻烦
回复
yuwei
2004年04月07日 14:18:48
7楼
《给水排水技术措施》有排水横管计算表
回复
rockfan
2004年04月07日 19:41:57
8楼
我一般都在查水力计算表,那里的数据应该是正确的。
回复
zhongahong
2004年04月08日 18:34:23
9楼
R是水力半径=过水断面/湿周 湿周是除了半圆狐长外,是否 还应该算上直径那部分长度
假设 h/D=0.50 I=0.01 n=0.0090

过水断面积=3.14*(0.15)~2/8=0.008831m2
湿周=0.5*3.14*0.15+0.15=0.3855m
R=0.02290
V=1/n*R^(2/3)*I^0.5 =0.90m/s
回复
zhongahong
2004年04月08日 18:37:18
10楼
