学习净化应该从基础抓起!
tomsgong@co163
2006年10月25日 10:12:13
只看楼主

学习净化空调应该从基础学起。如今在民用建筑的暖通设计过程中,都有对逐时负荷计算的要求,而本该有更高要求的洁净室设计,却马虎了许多,去套一些所谓的经验公式,经验数据。我并不是说前人的经验是错误的,但不是每个项目的先决条件都是相同。广州的经验公式放到北京就不一定适用了。其实,还是应该用民用建筑暖通设计的过程,去考虑人员密度、结构传热、设备发热等,进行仔细的负荷分析,然后加上保证净化所需要的因素一并考虑,最终得出冷、热、湿负荷。

一个在净化设计经常遇到的一个错误就是:“满足净化级别所需要的换气次数大于普通舒适性空调系统,直接用风量算出的负荷量完全能满足要求了!”要知道,这个想法在一些低级别的净化区域就不完全适用了。洁净手术部的清洁走廊就是很好的例子,通常情况下,它是又窄又长,靠着外墙,要是万一不巧又碰到了玻璃幕墙,这种情况下,如果还是用经验数据去算,那施工完后,倒霉的就是那些售后服务的同志们了。我们听医生护士抱怨走廊太热(冷)的牢骚还少吗!
我这些话不是对那些昧着良心赚钱的老板说的,想对自己能力负责的人还是应该从浮华中先解脱出来把基本功练好。
免费打赏
hubeixp
2007年09月03日 14:42:25
12楼
我也要努力啊
回复
b89b
2007年10月08日 11:05:41
13楼
我对净化一片空白
回复
61050
2007年10月09日 14:46:12
14楼
精细的计算是必要的,但经验也是宝贵的,主要是要在计算的基础上结合项目的自身条件因地制宜的指定好方案。
回复

相关推荐

APP内打开