请教一个关于加固改造的设计流程问题
半块砖
半块砖 Lv.8
2012年04月21日 11:03:20
只看楼主

去年做了一个五层的工程,现在主体结构施工到了四层,可甲方报批未通过,当地规划局要求做仿古造型(要在原设计框架上挑出一些构件),同时甲方也想加为6层,而且6层为职工食堂,荷载较大,复核原基础不能满足,现在想让我们设计方将现已施工完成的4层框架改造成他们想要的6层且仿古的建筑。请教:结构设计该怎么出图,出加固改造图,还是只能按新建工程出图?还有,甲方想让我把这次要改造的和已施工完毕的糅合到一起,而我认为是两个设计流程,不能把现在的加固改造图和原来已施工完毕部分合在一起。大家说说各有什么利弊,还有设计院的责任方面

2012年04月25日 18:14:02
12楼
好帖子,留个名
回复
zl0309
2012年04月26日 15:48:54
13楼
前两天我做过一个6层框架,再加两层。首先既然工程已经施工到4层,你要拿到甲方给你的主要构件的强度检测报告,一般会比原设计大1-2个标号,然后你在再原来的模型基础之上加一层,这一层的楼板最好是选用轻型钢骨架楼盖,加一层对基础来说问题不大,因为主体已经施工到四层,你的地基承载力已经不是原来的设计值了,重新按照新规范计算,打印计算书,对着原来的结构施工图,重新出一个结构图,框架柱轴压比、角筋不够的可以采用加大界面或是外包型钢、箍筋不行的就缠绕碳纤维,还有框架柱的体积配箍率等,框架梁一般没问题,注意角柱和楼梯间的柱子,看看李国胜的一本《建筑结构裂缝及加层加固疑难问题的处理》,希望对你有帮助,当然付出必须有回报!必须要加高加固的费用!
回复
yunzhinan2009
2012年04月30日 01:50:25
14楼
首先,请甲方把原来的设计费付清,其次让他们再重新委托(有正式的文件才行),然后对现在的实际完工的部分进行鉴定(有的同志可能认为没必要其实这才是最重要的,谁能保证实际的施工质量完全达到原设计要求了,如果某根梁或柱的强度不够呢?怎么能按原来理想的模型就进行加固设计?),最后根据鉴定结果进行加固设计。
回复
yr___x
2012年04月30日 10:50:12
15楼
来学习,不是很懂
回复