请教一个关于加固改造的设计流程问题
半块砖
半块砖 Lv.8
2012年04月21日 11:03:20
只看楼主

去年做了一个五层的工程,现在主体结构施工到了四层,可甲方报批未通过,当地规划局要求做仿古造型(要在原设计框架上挑出一些构件),同时甲方也想加为6层,而且6层为职工食堂,荷载较大,复核原基础不能满足,现在想让我们设计方将现已施工完成的4层框架改造成他们想要的6层且仿古的建筑。请教:结构设计该怎么出图,出加固改造图,还是只能按新建工程出图?还有,甲方想让我把这次要改造的和已施工完毕的糅合到一起,而我认为是两个设计流程,不能把现在的加固改造图和原来已施工完毕部分合在一起。大家说说各有什么利弊,还有设计院的责任方面

2012年04月22日 15:13:52
2楼
大家没碰到过这种问题吗
回复
my605
2012年04月24日 09:57:04
3楼
这种问题,让甲方自己去头痛吧,你只管之前设计的5层的产品是合格的就行了。他们想另外改让他们自己去折腾,加一层你已经施工完的部分,配筋肯定是不满足的。怎么办?你是不能认可这样的方案的。如果你们有资质和能力做加固设计,那按新的项目另外做,另外收费。
回复
lnysjstzg
2012年04月24日 10:06:05
4楼
我们是专业加固设计,发布一下看法:
同样的事情我们也碰到--主体施工中间,业主要求增加层数。
重新建模,整体计算;拿加层后的计算结果与原有设计数据比较;
该加固的进行加固设计,基础不够就采用静压锚杆桩,承台不够,植筋加大承台厚度;框架柱不够,加大截面(解决轴压比问题)围束碳纤维、或者包钢加固等等。
当然不可能纯粹安装新建出图,那样做,没有什么意义,也没有实用价值;
负责任的话,应该形成系统的设计图(包括加固部分)。
前提是业主需要正式委托,说明加固原因;设计费用必须签订合同。
仅供参考
回复
haifenn
2012年04月24日 13:37:21
5楼
先调整未施工楼层图纸,按照业主的要求去修改并施工。待主体完工,在加固已施工的楼层及基础。
回复
civillsj
2012年04月24日 19:56:19
6楼
应重新进行计算,将加层后的计算结果与现状进行对比分析,对不够的构件进行加固,请有资质的专业设计公司提供具体加固方案
回复
civillsj
2012年04月24日 19:57:22
7楼
可以直接请专业公司进行加固设计
回复
hzwestlife
2012年04月24日 22:24:00
8楼
应该出两套图,原图和加固图
回复
土木工人
2012年04月25日 08:31:56
9楼
梁板柱加固都好弄,基础要废点功夫
回复
rensize100
2012年04月25日 10:13:01
10楼
这个肯定要出2套图,原来的不说,新出的图已施工的四层以下都属于加固施工图,图纸标注方式要参考加固施工图集(SG111-1)来,和新建工程标注都不一样的。你做加固设计的结构设计工作量要比新建的还要大,肯定不能免费给他做,收费大多数比新建要高。
回复
mxladf
2012年04月25日 12:48:34
11楼
4#说法也让我受益匪浅。
因为,我目前正在做一个加固的设计。
已经施工好的带人防的会所:2层地下室+地上4层框架。
人防通过审查,主体结构没通过审查。
几年过去了。
现在甲方要求把地上4层改成5层。功能改成酒店。
我正在根据加固的经验 边探索边设计。
可以一起讨论进步。
回复

相关推荐