我是个菜鸟,请问老师们,6个1.5KW的单相空调可以在一个回路上吗,回路线用3*10MM2的线,接插座用3*2.50MM2的线
我是个菜鸟,请问老师们,6个1.5KW的单相空调可以在一个回路上吗,回路线用3*10MM2的线,接插座用3*2.50MM2的线
12楼
同意3楼。
理论上就是再大点还是可以用一个回路,问题在于合理不合理。而且由于空调是留空调插座,所以其接线最好不要大于4mm2,否则插座就不要接线了。因此1.5kW的插座1回路接2个也就可以了。而2kW以上的空调也就带1个
况且,楼主所说的情况分三个回路有利于三相平衡
回复
13楼
最好是三个回路每个回路三千瓦.
回复
14楼
3*2.5的插座线小了,但回路最好分3个,插座线最好选3*4的,我一般是这样做的
回复
15楼
规范的作法是分三个回路,每个回路20A开关,BV3x4线路,带二台1.5P空调,可以平均分相,每单相负荷也不是很大。你把6台1.5kW空调接一个单相回路,计算电流为51A,要配63A开关,BV10mm2的线根本不够,要BV25mm2才够,根本不合理。
作一个回路配空调的方法也可以用,但一般是用于配大一些的三相空调的,并且应采用链接式配电,每个空调插座处要增设一个支路空气断路器再变截面配线到每个空调插座,因为一般插座进线不超过6mm2,否则接线困难。这样的方法一般都没有采用,对于三相空调多采用放射式一对一的配法。
回复
16楼
规范上有,一回路所带空调数量不宜超过两台,柜式空调宜采用单独回路
回复
17楼
我最多带三个!一般都四两个!回路线是4MM
回复
18楼
麻烦问一下规范的具体条文是哪本哪条?谢谢
回复
19楼
学习学
习