空调回路的问题
jlw751219
jlw751219 Lv.3
2006年10月24日 21:20:39
只看楼主

我是个菜鸟,请问老师们,6个1.5KW的单相空调可以在一个回路上吗,回路线用3*10MM2的线,接插座用3*2.50MM2的线

我是个菜鸟,请问老师们,6个1.5KW的单相空调可以在一个回路上吗,回路线用3*10MM2的线,接插座用3*2.50MM2的线
免费打赏
ljs1399
2006年10月24日 22:35:57
2楼
最好分两个回路.回路线用3*6MM2的线.
回复
hhsscc
2006年10月25日 07:52:15
3楼
用三个回路,每回路带二个。
回复
chl619
2006年10月25日 07:58:21
4楼
我觉得可以带的,我们做厂区的办公楼都带好几个,没问题的
回复
zzdlm_cn
2006年10月25日 08:36:33
5楼


正解。规范的做法应该这样。
回复
lggufei
2006年10月25日 11:28:27
6楼
可以这样做的.这样你载流量够就可以.
但对于空调最好还是分开比较好.
回复
jlw751219
2006年10月25日 20:56:41
7楼
谢谢老师们
回复
寒塘渡鹤影
2006年10月25日 21:14:56
8楼
我的做法:1个柜式空调1条回路,2个挂式空调1条回路
回复
cmf1981
2006年10月25日 23:38:56
9楼
实际用的时候是可以的,但规范不允许,按照规范:挂壁式空调一回路不宜超过2个;柜式空调一回路1个
回复
处女座男人
2006年10月26日 08:26:28
10楼
[引用] [收藏] 2006-10-24 21:20:39.0楼主
我是个菜鸟,请问老师们,6个1.5KW的单相空调可以在一个回路上吗,回路线用3*10MM2的线,接插座用3*2.50MM2的线


最好采用三个回路,导线截面采用4mm2的,现在插座一般都用4mm2的了,因为考虑以后增容的问题/。
回复
邓永富
2006年10月26日 08:47:37
11楼
不允许的。电流超过30A,宜分两路(接在不同相线)以上(三路最好,三相供电)。
回复