请问工厂配电中消防水泵需不需要计入电力负荷中,如需要,负荷系数取多少?我在《供配电工程设计指导》书中看到消防水泵不应计入负荷计算中,求解??????????????????????????????

请问工厂配电中消防水泵需不需要计入电力负荷中,如需要,负荷系数取多少?我在《供配电工程设计指导》书中看到消防水泵不应计入负荷计算中,求解??????????????????????????????
免费打赏
tanglijuan526
2012年04月20日 15:30:30
2楼
消防负荷 要和普通电力负荷比较,如果消防负荷小于普通电力负荷,那么就不须将消防负荷计入,因为消防负荷投入使用时要切断非消防负荷。如果消防负荷大于普通电力负荷,那么总负荷就要以消防负荷为准。
回复
tdqhappy0
2012年04月20日 21:37:25
3楼
谢谢高手指点啊,解释的太透彻了!向您致敬!
回复
weiwei19870220
2012年04月20日 22:51:10
4楼

一般这样算的时候都是计算柴油发电机容量时。要比较平时需柴油的容量与消防时柴油机的容量,哪个大选哪个。
回复
sunyingren
2015年04月12日 14:08:57
5楼
同意楼上说法