手动火灾报警按钮是否能直接报告消防控制室
xiaolongdou
2012年04月20日 11:36:33
来自于防雷减灾
只看楼主

问个问题,手动火灾报警按钮是不是直接报告消防控制室,然后由消防控制室打开该区域声光报警灯消防措施。还是手动报警一旦启动,直接控制就近声光报?

问个问题,手动火灾报警按钮是不是直接报告消防控制室,然后由消防控制室打开该区域声光报警灯消防措施。还是手动报警一旦启动,直接控制就近声光报?
免费打赏
xiaolongdou
2012年04月20日 11:42:28
2楼
我找到的所有系统都是手动火灾报警按钮启动直接报告消防控制室,然后由消防控制室打开该区域声光报警等消防措施。但是我们这一个师傅说声光报警旁边必须配一个手报,因为手报直接控制声光控,怎么破。
回复
ad52470
2012年04月22日 09:26:35
3楼
规范上是说有手报的地方宜装圣光报警 声光报警是报警主机通过探测器和手报的信号控制的 并不是手报直接控制
回复
jsjs7250
2012年04月24日 17:58:07
4楼
基本上有手报的地方就有声光 至于启动消火栓按钮声光报警那是程序问题啊
回复
metoo183183
2012年05月18日 10:47:37
5楼
火灾自动报警设计规范中5.5.2中规定:每个防火分区至少应设一个火灾报警装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。报警装置宜采用手动或自动控制方式。所以声光作为一个报警装置,它既可以被手报直接控制,也可以通过控制模块,在手报按下后,由总线信号控制其动作。
回复
加肥猫
2012年05月18日 16:37:29
6楼
楼上回答蛮全面的
回复
l13591991255
2012年05月20日 23:13:24
7楼
我觉得你这理解有问题,手动控制应该是说消防控制室可以手动控制(并不是手报直接控制),自动是说报警控制器打到自动挡,当控制器接受手报信号后,自动控制生光报警动作。
回复
leader6688
2012年06月19日 10:47:51
8楼
通过按下手报信号反馈到报警主机,启动声光,也可以通过北京利达LD6807EC模块,启动声光
回复
老貓
2012年06月20日 08:38:14
9楼
回复
wxwsh1
2012年06月20日 23:04:15
10楼
回复