6层中学教学楼,市政水压0。35MPA,可以不设高位水箱吗?
6层中学教学楼,市政水压0。35MPA,可以不设高位水箱吗?
12楼
6层中学教学楼,市政水压0。35MPA,最不利点是达不到消防水压要求的,系统设计要设消防水泵,平常消防稳压必须通过屋面水池。
回复
13楼
若是常高压,那可不设,若不是,那就得设。
回复
14楼
请问计算式中20是哪个数据?
回复
15楼
按照水压,生活用水是够了的,但是消防用水不够,楼上问的20应该是消火栓的保护半径(水带的有效使用长度)另外还要加上喷嘴处要有7~10m的充实水柱,所以校方用水肯定达不到,最好在屋顶用高位水箱,如果还是达不到压力的话就放个加压泵。
回复
16楼
那20是消火栓的保护半径吗?
压力怎么与保护半径扯上了:)坏笑...
回复
17楼
20是消火栓口处的压力,5L/S流量+19mm喷嘴+20m麻织水带,计算出的
回复
18楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。设置常高压你的水压不一定够,建议还是设上水箱!
回复
19楼
应该不够用的
找消防局吧
他同意怎么都行
回复
20楼
压力不足,不能按常高压考虑
回复
21楼
请教一下,1.1是什么呢??
回复