6层中学教学楼,市政水压0。35MPA,可以不设高位水箱吗?
6层中学教学楼,市政水压0。35MPA,可以不设高位水箱吗?
2楼
不可以.
临时高压系统,须10min水箱
回复
3楼
你好设水箱,临时高压。
回复
4楼
不论是理论或实际都是有问题的,应设高位水箱、
回复
5楼
觉得可以不设,市政0.35应该算是常高压了
回复
6楼
回复
7楼
计算一下,如果压力和流量能够满足消防要求,可以使用常高压,这样就不用做水箱了。
回复
8楼
使用常高压,应该是可以的
回复
9楼
常高压不是我们定的,应该没有用,消防局不同意就都是扯淡
回复
10楼
6层教学楼按照每层三米计算,消火栓流量为5L/S计算,那么最高层消火栓的压力应该为1.1+3*5+20=36.1mH2O,这还没有考虑管道阻力,所以0.35Mpa的压力是不够的~~
回复
11楼
先解决这些问题“一、消防水池问题:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。”你觉得你的工程与以上不冲突么?“二消防水量问题:室内应为15L/s,民用建筑室外最少10L/s”“三常高压问题:你只考虑水压不用考虑水量么?”
回复