地下汽车库疏散出口
yinpeng80
yinpeng80 Lv.2
2006年10月24日 07:21:55
只看楼主

我最近遇到一个问题,在多层住宅下建全地下停车库,按住宅设计规范强条(附建公共用房出入口应与住宅分开设置),但在实际工程中也有直接利用住宅楼梯作疏散的,即扩大楼梯间并使用防火墙.不知各位高手遇到这种情况时是怎么处理的呢?小弟先有礼了!!

我最近遇到一个问题,在多层住宅下建全地下停车库,按住宅设计规范强条(附建公共用房出入口应与住宅分开设置),但在
实际工程中也有直接利用住宅楼梯作疏散的,即扩大楼梯间并使用防火墙.
不知各位高手遇到这种情况时是怎么处理的呢?
小弟先有礼了!!
免费打赏
baizhq
2006年10月26日 15:35:13
2楼
楼梯间在首层与地下用乙级防火门隔开即可。
回复
jingangli12345
2006年10月26日 17:05:28
3楼
确切的说是在首层设置耐火极限为2.00小时的墙体和乙级防火门将楼梯地下部分与地上部分分开!!!!
回复
alotus326
2006年10月26日 17:27:35
4楼
是的,我曾经遇到过这种情况的方案,不过是多层的办公楼,采用的办法就是第一层的楼梯间设置耐火极限为2.00小时的墙体和乙级防火门将楼梯地下部分与地上部分分开的,墙体的厚度也要有要求的
回复
pjhcc
2006年10月28日 14:06:01
5楼
我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊 我顶顶 好图 大家好好看啊
回复
li_fangyu2001
2006年10月29日 20:28:15
6楼
2楼说得是,一般都会这样处理.但是汽车库设计规范还要求要又一个直通室外的出口,不得合上面的通用
回复
tfxf123
2006年10月30日 22:27:07
7楼
楼梯间在首层与地下用乙级防火门隔开即可。
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
回复
gyd0839
2006年10月31日 16:48:20
8楼
应有独立的出入口
回复
liuzehua821010
2006年10月31日 23:37:46
9楼
可以共用一个出口,支持7楼的看法的!当然你的实际情况是什么样子的不是很清楚的!










回复
syzwxj
2006年11月01日 16:06:49
10楼
