为什么侧风口进行设备连接命令时管内又出现连管呢?
hky1987
Lv.4
2012年04月19日 12:38:43
来自于
天正暖通
+
关注
取消关注
只看楼主
因为风口不进行设备连接命令水力计算不能提取到风口的设置参数,所以对侧风口我进行该命令时有的可以,但有的她从风口这端自动连接管道横穿原风管到另一端,这是什么原因呀
因为风口不进行设备连接命令水力计算不能提取到风口的设置参数,所以对侧风口我进行该命令时有的可以,但有的她从风口这端自动连接管道横穿原风管到另一端,这是什么原因呀
免费打赏
hky1987
2012年04月20日 22:31:07
2楼
怎么没人回应呢,郁闷,同样的画法,有的能设备连接提取风口数据,有的怎么弄就是中间出现连管
回复
sariel_kamael
2012年04月23日 16:32:10
3楼
侧送风口与风管垂直时可正常连接,若风管与风口在同一直线时,不能用设备连管命令连接,可从侧送风口上引出风管,然后两个风管通过打断合并命令连接上
回复
wpdsk
2012年11月24日 20:28:21
4楼
这样也无法提取到风量呀?
回复