变压器容量的按计算还是补偿后容量选
hanbonihao
hanbonihao Lv.5
2012年04月19日 12:29:36
来自于变压器
只看楼主

配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?

配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?
免费打赏
kalinfeng
2012年04月22日 21:04:37
2楼
求老师傅解答
回复
song237358304
2012年04月23日 12:00:23
3楼
看你是高补还是低补,高补变压器容量按补偿前选,低补按补偿后选
回复
dsy123456
2012年04月26日 22:14:42
4楼
我看你讲的应该是配变,10/0.4kV的。。
应该按补偿后选择变压器容量,不过还要考虑变压器的负载率。。
回复
wyh4
2012年05月07日 15:57:08
5楼
我看你讲的应该是配变,10/0.4kV的。。
应该按补偿后选择变压器容量,不过还要考虑变压器的负载率。简易的算S=P/(0.9*085)。

[ 本帖最后由 wyh4 于 2012-5-7 15:58 编辑 ]
回复
tuzi707
2015年07月13日 11:14:54
6楼
地板和地下室那两位,你们的结论有依据么?有没有哪个规范或是设计手册里有提到过?
回复