最近VS1的合闸回路老是烧微动开关,问下这是不是机构上面的原因才导致的。 还有问下为什么VS1在操作电源直流时,有些端子的极性需要一致。
最近VS1的合闸回路老是烧微动开关,问下这是不是机构上面的原因才导致的。 还有问下为什么VS1在操作电源直流时,有些端子的极性需要一致。
12楼
学习了,还没用过VS1,今后要注意了
回复
13楼
极性问题
顶起
回复
14楼
没有遇到过这样的问题
回复
15楼
电气版主分析得非常对
回复
16楼
太感谢了,学习了
回复
17楼
学习了,还没用过VS1,今后要注意了
回复
18楼
直流回路分断比较困难,市面大多微动开关都是按交流标准做的,建议要么更换够容量的微动开关,要么串接一个接触器辅助分断。
回复
19楼
楼主能否在微动开关并接一个二极管,
作续流用。纯属虚构,经验之谈,仅供参考。
回复
20楼
电气版主分析得很有道理,我们也有一台VS1常出现烧微动开关的情况,好好查查
回复
21楼
版主能具体分析下辅助触点接反了为什么会有电压差?是怎么产生的,谢谢了。
回复