最近VS1的合闸回路老是烧微动开关,问下这是不是机构上面的原因才导致的。 还有问下为什么VS1在操作电源直流时,有些端子的极性需要一致。
最近VS1的合闸回路老是烧微动开关,问下这是不是机构上面的原因才导致的。 还有问下为什么VS1在操作电源直流时,有些端子的极性需要一致。
2楼
微动开关?是指断路器的状态接点吗?
因为操作回路有整流回路,如果极性反了,会导致回路不通。
回复
3楼
分合闸回路有分合闸线圈,是电感回路,电感回路在分合时候更容易产生过电压。断路器辅助点都要串到分合闸回路中实现控制功能。断路器辅助点是一组开关,相间距都很小。一方面有可能是触点容量不够分合闸时候触点发热量大,尤其是频繁分合闸的情况下辅助开关发热,容易烧毁辅助点。另一方面如果极性统一,比如静触点全部接负极,动触点全部接正极,那分合的时候动触点相邻不会产生很大的电压差,不会被击穿。如果极性不统一,有的动触点接正有的动触点接负,分合的时候相邻不同极性的触点更容易产生更大的相间电压差。辅助点间距很小,所以容易被击穿烧毁。
所以,选择质量好的辅助开关,选择触点容量足够的辅助开关,接线的时候极性统一,这样就降低出现辅助点烧毁的风险。
回复
4楼
电气版主分析得非常对
回复
5楼
电气版主分析的很正确,我见过这样的情况,经常烧触点
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
学习了!在用VS1比较多!需注意啦!
回复
10楼
好好好好好好好好
回复
11楼
学习了
回复