室外雨水管道的埋深与冰冻线有无关系?规范均未明确指出,听听大家意见。

室外雨水管道的埋深与冰冻线有无关系?规范均未明确指出,听听大家意见。
免费打赏
zgy_sd
2012年04月20日 10:22:58
2楼
没有太大关系,满足规范的基本埋深要求即可。4.3.8条
回复
lzw8880
2012年04月20日 13:55:02
3楼
很简单,按排水管的设置要求即可。
回复
anleigh
2012年04月20日 17:13:46
4楼
雨水管线不考虑埋深,冬季没有雨水下渗。 所以不用考虑冻坏管道。
回复
yibasiba
2012年04月22日 16:21:25
5楼
给排水设计手册要放到冰冻线下
回复
rzy6494
2012年04月23日 12:30:09
6楼
1、排水规范:管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。2、建规:条文说明注的规定是基于混凝土排水管的刚性混凝土基础防止冰冻而损坏,而埋地塑料排水管的基础是砂垫层柔性基础,具有抗冻性能。
回复
lpbin2001
2012年04月23日 22:03:17
7楼
当然是有关系喽,应位于当地冰冻线以下。
回复
huangzhimin
2012年04月24日 10:10:50
8楼
由于雨水管道不涉及冰冻深度条件,因此室外雨水管道的埋深可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.3.7 条规定:管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
回复
lyplyplyplyplyplyp
2012年04月24日 10:36:22
9楼
只用考虑满足地面荷载即可
回复
lihai1216
2012年04月24日 15:34:22
10楼
6楼正解
根据当地经验设置。
例如河北、北京等地,土壤已经冻了,可还是会下雨。
回复
qinyan126
2012年04月25日 13:47:44
11楼
冰冻线以下哦