2楼
最好将砼标号设计成一致,因为不一致省不了多少,而且施工麻烦,容易出错
回复
3楼
混凝土标号小于40的话还是做成一样吧,现在都是商品混凝土,施工确实比较麻烦。
如果墙柱混凝土等级高的比较多就没办法了,要分。
回复
4楼
没有图集可查。梁板混凝土标号不一致施工很麻烦,做为设计也没有必要。梁板混凝土标号应该一致。
回复
5楼
同意以上的观点。要是我做成不一致,可得被老总骂惨了。
回复
6楼
问题是现在已经是不一样了,留缝可以吗
回复
7楼
留缝不好吧,梁的两翼架上45度倾斜的钢筋网片浇注混凝土可能是可以的
回复
8楼
没办法呀,市场经济条件下开发商要求尽量省钱,很多时候我们也知道施工费事,但低标号还是省钱,尤其是小区级的工程,可以省不小一笔钱,施工时把高标号的混凝土多浇过去一些就可以,有节点做法的,就是楼上的做法.
回复
9楼
梁的两翼架上45度倾斜的钢筋网片浇注混凝土可能是可以的
类似梁柱做法
回复
10楼
当然是最好一样了,不一样也可以,如果相差5MPa时,按正常施工留施工缝在梁底即可;
如果相差大于5MPa时,可按下图施工:
回复
11楼
我的观点是,板的混凝土标号可以比梁、柱低一个等级,施工时与板相交部分采用板的混凝土标号。因为这部分混凝土受到周边混凝土板的约束,应力水平相应较低。
回复