高层地下变配电室气体消防?
刘军1
刘军1 Lv.3
2004年03月30日 22:49:41
只看楼主

请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?

请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?
免费打赏
伯大哥
2004年04月02日 08:52:59
2楼
《高规》7.6.7 -7.6.8 高层建筑下列房间,应设置气体灭火系统。
回复
ouyibing
2004年04月02日 10:03:59
3楼
应该都要设置,可以采用CO2或是S03气体灭火系统。