正在设计一个别墅项目。没有市政给水,采用井水做水源。设置一个生活水池,一个消防水池。是否可以合用一条管道。如果可以怎么解决防污染问题。我认为不能合用。虽然规范没有禁止合用管道,但无法解决污染问题。平时消防水池是不用的,水质很差。如果把他接入生活给水管网,就必须用防污隔断阀隔开,也就是说不能让消防水池的水进入到生活给水管网。可消防时,水又必须从消防水池到生活管网。而又没有其他的办法(我没有想到)代替防污隔断阀。
正在设计一个别墅项目。就生活和消防合用一个水池,防污染的问题,就是生活水的吸水管从消防水面那里起始,然后再开一个虹吸孔,应该就可以了吧
回复
13楼
建筑给水排水设计规范已经说了不能两个池子合用。3.2.8条
用电磁阀不能起到防污染作用,能起到防污染作用的只有防污隔断阀。可防污隔断阀是单象的,既然防污了,就不能允许消防水池的水进入到合用管网。
请高手赐教!!!
回复
14楼
没有人搭理我了?
回复
15楼
czy166,规范是死的,人是活的,合用水池未必不可行,只要能保证水池的水日常更新,以及采用akuan_81所说的方法,并考虑消防水泵的设计流量包含每日最高小时用水量就可以了。
回复
16楼
最还是分开,自来水公司一般不允许,存在水表计量的误差
回复
17楼
我做过类式工程,用井水作为水源是否能保证消防用水量?应分设消防泵和生活泵,室外管道必须设置生活,消防两套,否则在启动消防泵是会产生超压,那样每个入户表前都要加减压阀了。不知你那里情况如何?
回复
18楼
消防水箱跟生活水箱同用,合用一套管子,生活上水管上加虹吸口
进户管前加减压阀,应该可以
回复