紧急求助!生活给水外线是否可以和消防外线合用?
czy166
czy166 Lv.2
2004年03月30日 21:29:46
只看楼主

正在设计一个别墅项目。没有市政给水,采用井水做水源。设置一个生活水池,一个消防水池。是否可以合用一条管道。如果可以怎么解决防污染问题。我认为不能合用。虽然规范没有禁止合用管道,但无法解决污染问题。平时消防水池是不用的,水质很差。如果把他接入生活给水管网,就必须用防污隔断阀隔开,也就是说不能让消防水池的水进入到生活给水管网。可消防时,水又必须从消防水池到生活管网。而又没有其他的办法(我没有想到)代替防污隔断阀。

正在设计一个别墅项目。2004年03月30日 21:41:40
2楼
这种情况最好采用两套管道系统。
回复
czy166
2004年03月30日 22:50:28
3楼
是否可以采用一套。甲方从造价考虑希望采用一套。只要可行就得采用。望大家赐教!!!
回复
zhoucarl
2004年03月30日 23:24:19
4楼
我做过类式工程,用井水作为水源是否能保证消防用水量?应分设消防泵和生活泵,室外管道必须设置生活,消防两套,否则在启动消防泵是会产生超压,那样每个入户表前都要加减压阀了。不知你那里情况如何?
回复
zzg1880
2004年03月30日 23:39:56
5楼
如果能分开最好,但合用也是可行的。
回复
zzg1880
2004年03月30日 23:41:04
6楼
放污染应该有防污染的措施,这是可以作到的。
回复
czy166
2004年03月31日 10:44:47
7楼
防污染措施是什么?我就是不知道怎么做这个防污染措施。

我是分开设置生活泵和消防泵的!
回复
ykc
2004年03月31日 11:01:03
8楼
还是用两套管好。
回复
law000
2004年03月31日 14:30:55
9楼
提个弱智点的问题,为什么不和生活水合用水池?这样就不会出现水质差的问题了不是吗?
回复
camel790102
2004年03月31日 16:03:04
10楼
我也在做一个同样的工程,合用水池,设两套水泵,消防储水满足两小时生活消防用水总量。
回复
bird_passage
2004年03月31日 16:07:57
11楼
防污染,可在合用管道前设电磁闸阀,由消防控制箱提供联动。
但主要要看甲方态度。他想水质好就两套管子,他想省钱就一套,把问题丢给他们。
回复

相关推荐

APP内打开