梯4塔楼 28层, 北面2户在一层 二层的位置 做为配套公建使用,见附件。 请问:为什么左侧、右侧的一个窗为乙级防火窗 谢谢
梯4塔楼 28层, 北面2户在一层 二层的位置 做为配套公建使用,见附件。
请问:为什么左侧、右侧的一个窗为乙级防火窗 谢谢
12楼
最好问问介个设计师!
回复
13楼
就是用来防火的罗
回复
14楼
窗间垛间距不够了吧,规范规定,防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘水平距离不小于2米,当不满足时,应设固定的乙级防火门窗。
回复
15楼
窗间垛长度不够了吧,规范规定,防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘水平距离不小于2米,当不满足时,应设固定的乙级防火门窗。
回复
16楼
谢谢各位大侠的关注 9楼的解释我同意 因为公建做为单独的防火分区与住宅完全分离
回复
17楼
没有看见防火窗在哪儿
回复
18楼
中华人民共和国国家标准
高层民用建筑设计防火规范
5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
回复