剪力墙高层在输模型的时候门窗洞口是按洞口输入还是按梁输入?要是按洞口输入,洞口上的梁配筋很大,如何处理?请教请教!!
剪力墙高层在输模型的时候门窗洞口是按洞口输入还是按梁输入?要是按洞口输入,洞口上的梁配筋很大,如何处理?请教请教!!
2楼
跨高比小与5的连梁,洞口均按剪力墙开洞输入;其它的按梁输入
回复
3楼
pkpm中输入梁时,应首先判断是连梁还是框架梁,如果是连梁应按墙开洞处理,否则采用两片墙后加主梁输入。如均按前者输入,刚度计算偏大。如均按后者输入,刚度计算偏小。这样位移与工程实际相差太远。
回复
4楼
不错!!
回复
5楼
跨高比小与2.5的连梁,洞口均按剪力墙开洞输入;其它的按梁输入
回复
6楼
按梁输入的是简支还是固支
回复
7楼
一般门 窗 洞口
其他梁
主要是跨高比控制
回复