请教避雷器的保护距离问题!
bebber
bebber Lv.2
2006年10月22日 20:50:55
只看楼主

听说,避雷器有一个保护距离。想想也有道理,就是不知道是多远的距离。请高人指点!谢谢!另外,35kV变电所中的PT柜中一般都有避雷器,有人讲这个PT柜要摆在母线的中间位置,就是为了发挥避雷器的保护作用(远了就保护不到了)。难道这个避雷器不是用来保护PT的?还要它保护整个母线?

听说,避雷器有一个保护距离。想想也有道理,就是不知道是多远的距离。请高人指点!谢谢!
另外,35kV变电所中的PT柜中一般都有避雷器,有人讲这个PT柜要摆在母线的中间位置,就是为了发挥避雷器的保护作用(远了就保护不到了)。难道这个避雷器不是用来保护PT的?还要它保护整个母线?
免费打赏
ccc678
2006年10月23日 12:10:57
2楼
变电所中变压器距避雷器的最大允许距离
Lm<=Uj-Uc.5/(2a/v)
Uj--设备多次截波值
Uc.5--避雷器上的5KA下的残压
a--雷电波的陡度
v--雷电波的传播速度.
回复
bebber
2006年10月23日 18:57:03
3楼


这个公式够专业!!
能不能通俗一点?
回复