请教关于砖挡土墙的计算问题
wangjy1985
wangjy1985 Lv.2
2012年04月18日 12:03:07
只看楼主

我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下: 土压力为:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁与基础之间的高度为 1.2m 故 q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)

我现在做一个高1.5米的砖挡土墙,墙厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂浆砌筑MU10普通砖,每隔3m设一个200x240的构造柱,计算过程如下:

土压力为:q=K0rH

K0=0.5,
r=18 KN/m3

,
H
取圈梁与基础之间的高度为 1.2m

q=0.5×18×1.2=10.8(kN/m)
上下有梁约束,墙体按固端考虑,则在三角形侧向土压力作用下
弯矩 MA1=rG •1/20q
L2=1.2×1/20×10.8×1.2X1.2 =0.94(kN•m)
剪力 VA1=
rG•7/20qL=1.2×7/20×10.8×1.2=5.5(kN)
活荷载考虑 5.0KN/m
弯矩 MA1=rQ •1/12qL2 =1.4x1/12x5x1.2X1.2 =0.84(kN•m)
剪力 VA1=
rQ•1/2qL=1.4x1/2x5x1.2=4.2(kN)
总弯矩: MA= MA1+ MA2=0.94+0.84=1.78KN
总剪力: VA=VA1+VA2=5.5+4.2=9.7KN
受弯、受剪承载力计算:
墙体 MU10 烧结实心砖, M10 水泥砂浆, 240 墙厚

M≤ftmW,
V≤fvbz
砌体沿齿缝弯曲抗拉强度设计值 ftm=0.8×0.33=0.264(MPa)(因为是水泥砂浆乘以折减系数0.8)

抗剪强度设计值 fv=0.8×0.17=0.136(MPa)
1m 宽墙体计算单元且按矩形截面计算,
截面抵抗矩 W=bh2/6=1000×240x240/6=9.6×106
(mm3)
截面内力臂 z=2h/3=2×240/3=160(mm)
砌体受弯承载力 ftmW=0.264×9.6×106 =2.53 kN•m > MA=1.78 kN•m
砌体受剪承载力 fvbz=0.136×1000×160=21.76 kN > VA=9.7kN
故240厚挡土墙受弯、受剪承载力均满足要求。


请问:1.其上计算书只计算了竖直方向,水平方向构造柱间距3m,如何验算构造柱设置的间距是否能够承受挡土压力
2.是否要验算砌体规范5.5条受剪构件的验算
免费打赏
jw198450
2013年04月15日 11:40:06
2楼
路过看看,呵呵
回复

相关推荐