本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
12楼
呵呵,楼上想法不错。不过,发生断丝,对零序互感器出现的暂态波形准确的捕捉恐怕不容易。其中各种干扰的排除就不简单。
不知道现场情况如何。
还有一个想法。如果是在现场配电箱配出,或者在集中控制箱内在中性点返回后,不需使用继电器,直接在加热管中性点和线路中性点之间接入LED信号灯完全可以准确指示出故障所在的加热丝组。剩下的就是在三个加热管中找出故障,难度不大。
能够使用最简单有效,而且花费最少银子的办法是最好的,这一点本人坚信不疑。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2012-4-22 13:58 编辑 ]
回复
13楼
非常简单,把三根电阻丝用星形接法分别接到A、B、C相电上。中点接一指示灯到零线,三根电阻丝都工作时,中电压为零,指示灯不亮。当一根或两根电阻丝不工作时,中点电压升高,指示点亮。当然也可时接峰呜器报警。
回复
14楼
非常简单,把三根电阻丝用星形接法分别接到A、B、C相电上。中点接一指示灯到零线,三根电阻丝都工作时,中点电压为零,指示灯不亮。当一根或两根电阻丝不工作时,中点电压升高,指示点亮。当然也可时接峰呜器报警。
回复
15楼
楼上的办法是简单,也可行,只是断一根电阻丝,从900根中找一根断的极不容易!
“发生断丝,对零序互感器出现的暂态波形准确的捕捉恐怕不容易”,朋友没看懂我前面说的“动态检测”,是在电阻丝电源接触器轮流分断(或接通)时检测电流变化,没变化时就说明电阻丝断线。暂短(如0.5秒)断开一下,不影响设备正常工作吧?
回复
16楼
难吗?300个加热器,设置300个信号灯就OK。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2012-4-25 11:30 编辑 ]
回复
17楼
在每个电阻丝回路串联一个电阻,电阻值要根据实际计算它的功率和阻值,与串联的电阻并联一个发光二极管。送电后,电阻丝工作,二极管发光,二极管熄灭就说明这条电阻丝烧断。这种方法简单,成本低而且直观。