如何实现电阻丝断线报警
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年04月18日 10:00:31
来自于继电保护
只看楼主

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?

本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
免费打赏
zhuzii
2012年04月18日 15:40:39
2楼
可以的 你在电阻丝一边串一个继电器,然后然后在报警器上串上继电器的常闭结点。在总进线上高个开关。这样当不想电阻丝工作时把开拉开,要工作时闭合上开关这时继电器连同电阻线一起工作。继电器工作时会把常闭结点断开。报警器就不会工作。当保险线断掉时,继电器也不会工作了。这样常闭结点就会闭合,电流会经过继电器的常闭结点流入报警,就会报警了。
回复
lingxuct
2012年04月18日 21:05:58
3楼
用plc检测电流和接入电源的电热丝组数量,根据欧姆定律设定一个数据表,当电流小于数据表中值时,就检测到电阻丝断线。

这是测总电流的方法,要知道哪一根断线,就必须在每一根电阻丝的电源线上检测电流了!

方法是很多的,每根电阻丝是1KW,电流是5A不到一点,如上面朋友所说,在每根电阻的电源侧装DL型电流继电器,其常闭接点可报警或指示断线,由于装900根,肯定做不到!

建议:是否用动态方法检测电流————电阻丝用PLC(工控机)控制,检测三相电流,当接通一组时,电流的增加量是否符合欧姆定律,或在没有开关动作时有电流减小(说明有断线),PLC就逐个分断电源,检测电流减小是否符合欧姆定律,不符合时说明那一组断线。(分断时电流变小的值符合欧姆定律,说明没有断线,就立即恢复送电,换另一组分断检测。这样短时停电循环停电检测,不影响设备运行,且能正确检测到哪一组电阻断线。)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-18 21:25 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年04月18日 21:40:51
4楼
900根电阻丝,用PLC或工控机控制900个开关(300个三相开关也可以),OUTPUT口要组成矩阵来控制,就300个开关,控制它也需要18X18的矩阵!

也就是说,36点输出线组成18X18的矩阵,可控制324个开关(继电器),因5A的继电器可以控制1KW的电阻丝了。
这样才能把电阻丝编号,控制和断线检测逻辑才能判断出哪根电阻丝断线。

用数字电路的译码器,9点输出(二进制码)可组成512种状态,加上一些元件,可控制300个继电器。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-18 21:46 编辑 ]
回复
cwf882010
2012年04月19日 10:47:06
5楼
我考虑在每一根电阻丝电路上串一个交流220V,额定电流为5A的中间继电器,再利用中间继电器的常开常闭点接入PLC,实现对电阻丝正常运行和断线的报警,不知道可不可以?中间继电器体积小,价格也低,安装更换也容易。
谢谢!
回复
lingxuct
2012年04月19日 13:41:59
6楼
朋友在说什么呢?“在每一根电阻丝电路上串一个交流220V,额定电流为5A的中间继电器”?220V电压是给继电器还是给电阻丝?

准备装900只?哪种PLC有900个INPUT点?

楼主是外行?
回复
cwf882010
2012年04月20日 08:36:21
7楼
说错了,是并不是串,西门子的S7-300系列可以满足1000点的开关量输入,不知道可不可以实现?真心请教,本人比较外行,水平太低了,呵呵
回复
zhuzii
2012年04月21日 08:42:29
8楼
我就不懂了,并上能起作用么?你电阻丝断与不断继电器都能正常工作啊。
回复
lingxuct
2012年04月21日 21:03:30
9楼
在3楼已经说得很清楚了,300个回路用PLC控制通断,在每个回路通断过程中,PLC检测(各相)电流变化,当电流变化不符合欧姆定律时,就说明有电阻丝断线,发出信号,并记录断线的回路编号,以给检修指示断路位置。

注意:“电流变化”!

因为,检测电流有300个,每一个回路(的电流变化量)5A不到一点,也就是从0~1500A,从1500A中检测出5A的变化,难度(精度)要求有点高,做起来成本也很大!如果用“变化”与“没变化”的方法检测,会减小成本,使检测电路变简单!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-21 21:12 编辑 ]
回复
qbw4607
2012年04月21日 22:42:04
10楼
好像这些建议银子都要花费不少,至少PLC模拟量单元就价值不菲。
看看如果检测中性点对地电压的方法如何?
三根电阻丝中性点通过小型继电器接地。正常时候三相平衡不动作。一相断开时,此中性点对地出现190V电压。应该使得继电器动作,发出信号。当然继电器需要挑选或者特制。220V超小型继电器是否适合需要试验。
这样做的缺点是仅仅指示问题所在的组,需要人工判定出现问题的热丝,优点是简单易行。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2012-4-21 23:16 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年04月22日 12:40:23
11楼
NO!
三相同时接通(或断开),中性点上正常不发生变化。楼上想法可以这样做:N线上套一个电流互感器,断一相时,三相同时接通瞬间,就有一相(变化一组)的电流(5A以内),这样,PLC只能判断出这一组有断相的数据,不能判别哪一相。

如果三相电流互感器二次(各相)接一个整流桥,直流经滤波后,因电流增大或减小有一个电压升高(或降低)的阶跃,用“阻容回路”的微分电路,可检测到阶跃脉冲,主回路接通(或断开)一组时,有脉冲就说明电路正常,没有脉冲(的一相)就说明断线。
回复