降压变压器做升压变,需注意什么
liqidl
liqidl Lv.2
2006年10月22日 11:20:14
来自于变压器
只看楼主

有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?

有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
免费打赏
gyxay
2006年10月22日 14:45:54
2楼
我们单位一台升压变当降压变用,没什么特别措施,几年了都好好的。
回复
11笨笨11
2006年10月22日 15:21:34
3楼
升压变与降压变理论上应该没有什么不同,但考虑功率的交换方向,设计时考虑的谐波影响与磁路饱和方向不同!
所以容量会偏小,过栽能力明显下降!
回复
luanqinglin
2006年10月22日 19:17:39
4楼
变压器本身不存在降压变压器和升压变压器的区分,也完全可以将10KV/0.4KV的倒过来使用,而且是20分钟。
回复
luanqinglin
2006年10月22日 20:22:02
5楼
1250KVA是指变压器(二次侧)低压侧输出的视在功率,那么在做升压变压器时,二次侧(原来的一次侧)的功率就很小了。
回复
jian_72
2006年10月23日 07:35:22
6楼
按楼主所列条件,完全可以。。
回复
colourcat_3392
2006年10月24日 12:20:43
8楼
我也觉得完全可以的啊
回复
ccc678
2006年10月25日 07:50:09
9楼

说得我脑子混混的

变压器二次侧和一次侧功率不是一样吗?
回复
bshj
2006年10月26日 18:29:33
10楼
我专门造变压器的,肯定没问题,现在什么都不懂的老工程师太多了。
回复
luanqinglin
2006年10月27日 16:37:53
11楼
举例:10KV/0.4KV的变压器的初级电流和初级电流能一样大吗?
你将变压器反过来用,输出功率还能是你变压器的标称功率吗?
回复
ccc678
2006年10月28日 08:21:13
12楼

变压器传递功率.S=1.732UI.兄弟理解上好象有出入.
回复

相关推荐