有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
2楼
我们单位一台升压变当降压变用,没什么特别措施,几年了都好好的。
回复
3楼
升压变与降压变理论上应该没有什么不同,但考虑功率的交换方向,设计时考虑的谐波影响与磁路饱和方向不同!
所以容量会偏小,过栽能力明显下降!
回复
4楼
变压器本身不存在降压变压器和升压变压器的区分,也完全可以将10KV/0.4KV的倒过来使用,而且是20分钟。
回复
5楼
1250KVA是指变压器(二次侧)低压侧输出的视在功率,那么在做升压变压器时,二次侧(原来的一次侧)的功率就很小了。
回复
6楼
按楼主所列条件,完全可以。。
回复
8楼
我也觉得完全可以的啊
回复
9楼
说得我脑子混混的
变压器二次侧和一次侧功率不是一样吗?
回复
10楼
我专门造变压器的,肯定没问题,现在什么都不懂的老工程师太多了。
回复
11楼
举例:10KV/0.4KV的变压器的初级电流和初级电流能一样大吗?
你将变压器反过来用,输出功率还能是你变压器的标称功率吗?
回复
12楼
变压器传递功率.S=1.732UI.兄弟理解上好象有出入.
回复