【求支招】排水立管非要走在大餐厅上方怎么办
chenju2046
chenju2046 Lv.3
2012年04月17日 19:30:03
只看楼主

我做一宾馆设计,三层以上是客房,带卫生间。二层甲方一定要做大空间的餐厅。排水立管到餐厅这一层一定要出现排水横管。貌似建筑给水上有强条排水横管不得经过操作间、备餐间等房间的上方。我想横管走在餐厅上方也不合适,万一渗漏或结露滴水起步让人倒胃口!很郁闷呢,不知道怎么解决。有人说同层排水可以解决,但排水立管不下到下一层怎么把污水收集起来嘛!所以还是得下去,不知道大家有什么高招,指点一二!谢谢啦

2012年04月20日 09:42:10
22楼
路过学习。。。高手指点一下啊
回复
rinckey.521
2012年04月20日 10:10:48
23楼
直接走上面也没错,做了吊顶啥都看不到。
另外就是做个管道层专门走管道
回复
xhxjs00
2012年04月20日 13:25:03
24楼
做管道夹层,到一个不太重要的位置,作竖井
回复
cmsgdarch
2012年04月20日 14:10:15
25楼
焊不锈钢板,四周做水槽,排至餐厅外。
回复
zoomy_23
2012年04月20日 15:41:59
26楼
新建工程:1.同层;2.降板。
改建工程:在排水支管下方设防水隔离板或排水槽。
<建筑给水排水设计规范> GB50015-2003 条文说明:
4.3.6 由于排水横管可能渗漏,和受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故。因此,在设计方案阶段就应该避免卫生间布置在厨房间的主副食操作、烹调和备餐的上方。当建筑设计不能避免时,排水横支管设计成同层排水。改建的建筑设计,应在排水支管下方设防水隔离板或排水槽。
回复
q5275114
2012年04月20日 16:05:43
27楼
我正好也碰到这么一个工程,4层整层是厨房,3层是用餐的单间,餐桌上放就是排水横管。降板的话由于网框地漏的安装,会导致降板高度很大,甲方不让降板,只能在说明里写个排水管下加托板,但是托板的具体做法和图集,一直没有找到。只能根据技术措施的说法写一下。
其实要是卡规范空子我觉得可以不用采取保护措施,规范要求是备餐的上方。但是建筑专业说为了防疫,不得以加托板了。
回复
nemoca
2012年04月20日 17:39:07
28楼
降板呗,当然要合理合理啦
回复
huangsuihua
2012年04月20日 18:10:17
29楼
首先排水立管要走在大餐厅上方是违反强条的,违反强条也能出图?在设计院是出不了图的。业主认为不能改变使用功能一定要这样做,那就一定要做局部混凝土夹层,严格做好防水措施。夹层可以通过,吊顶可不算数。
回复
xiaolong911
2012年04月21日 10:46:14
30楼
很简单,将管材换一下不就好了吗?选择一下经久耐用的就好了,如PE管或钢管
回复
tmdzfa
2012年04月21日 16:07:11
31楼
回复

相关推荐

APP内打开