消防水池容量可否考虑减去市政补水的部分?

消防水池容量可否考虑减去市政补水的部分?
免费打赏
mmjiangli
2004年03月29日 16:42:30
2楼
可以!
回复
1969yfj
2004年03月29日 16:43:25
3楼
看情况
回复
liangfp
2004年03月29日 17:21:38
4楼
按建规:第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
对于这一点我的理解是当室外管网是支状时(此时不能保证连续补水),消防水池的容量不可减去火灾延续时间内补充的水量。