施工中如果防雷测试时达不到以下要求时,如何解决?
dwtje2008
dwtje2008 Lv.4
2006年10月22日 00:16:35
来自于防雷减灾
只看楼主

在施工中如果达不到以下要求时:工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆; 保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆; 电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。如何解决?

在施工中如果达不到以下要求时:
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
如何解决?
免费打赏
兔子毛毛脚
2006年10月22日 20:40:46
2楼
加装人工接地体,直至符合要求为止。
如果地质情况很难达到要求时,可以用降阻剂。
回复
zh_yingyu
2006年10月23日 14:01:18
3楼
同意二楼说法。但现在的情况是接地电阻不满足要求一般是因为采用人工接地装置,建议采用利用建筑物基础作为接地装置,除非在山区,基本都可以到1欧姆的要求。单单采用人工接地装置,即使采用降阻剂,要想达到1欧姆,接地极的数量也太多,而且使用年限不长,要经常补打接地极。
回复
dwtje2008
2006年10月27日 22:46:57
4楼
呵呵
谢谢前两位哥哥的解说
不过降阻剂是不是有好多种
具体怎么用法
可否具体点解说
回复

相关推荐