关于自动喷水灭火设计规范中10.3.2条的理解
birdhome
birdhome Lv.2
2004年03月29日 09:23:19
只看楼主

10.3.2条规定建筑高度不超过24米的轻.中危险场所,设置高位水箱有困难时,要求采用满足5L/s流量并能持续10min供水能力的气压供水设备请大虾帮忙分析按此条文气压给水罐的消防贮水容积应该是多少如果是消火栓系统与喷淋系统合用又该是多大容积呢在此谢过!!!

10.3.2条规定建筑高度不超过24米的轻.中危险场所,设置高位水箱有困难时,要求采用
满足5L/s流量并能持续10min供水能力的气压供水设备
请大虾帮忙分析按此条文气压给水罐的消防贮水容积应该是多少
如果是消火栓系统与喷淋系统合用又该是多大容积呢
在此谢过!!!
免费打赏
sblee2004
2004年04月09日 23:27:09
2楼
喷淋5L/S、消火栓10L/S,合计15L/S。采用XQZD气体顶压设备比较好。
回复
1969yfj
2004年04月10日 06:56:19
3楼
技术上没有问题,但占地面积大,造价很难让人接受,只考虑喷淋就需要3000L的有效容积
回复
xuejili
2004年04月10日 09:45:42
4楼
我现在手里有个项目,设计采用的是三个6立方的气压罐,消火栓的两个,喷淋一个,合计18立方。
回复
tj-szq
2004年04月11日 16:57:44
5楼
消火栓系统采用气压罐代替屋顶水箱好象建规没表示,只是自喷可这样做。
回复
kobejun
2004年04月11日 23:05:40
6楼
建议消火栓系统不要采用!
回复
xyzhong
2004年04月12日 10:28:54
7楼
我刚遇过这问题,与消防部门商量只考虑喷淋3000L的有效容积气压罐就行。消防系统管道也接入
回复
mxw97131
2004年04月12日 14:23:18
8楼
哦,知道了一点,谢谢