吊顶内空调风柜 管道结露超级严重,大家分析下
dearxiong3721
2012年04月16日 23:08:15
来自于工地图片
只看楼主

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故

DSC08198.JPG


DSC08203.JPG


DSC08215.JPG


DSC08306.JPG


DSC08322.JPG


DSC08341.JPG


DSC08332.JPG


DSC08189.JPG


DSC08187.JPG

免费打赏
zjcczj
2012年04月23日 11:22:29
33楼
风柜贴了保温了吗?
好像没看到,难道是内保温的?
回复
aaativel
2012年04月23日 14:04:08
34楼
保温厚度加厚到40
回复
vb990
2012年04月23日 16:08:45
35楼
呵呵来学习 学习………………………………
回复
stefanxao
2012年04月23日 16:15:35
36楼
湿度大了估计
回复
fwfdanly
2012年04月23日 16:27:02
37楼
静压箱应该做外保温。吊顶风柜结露要看送风量和回风量,和设计的送风管道大小,供回水温度,底盘结露要看排水是否有做存水弯,冷冻水管凝露,应该是保温材料厚度和材料问题。最后还要看楼层顶板是否是顶层,是否用彩钢板做的
回复
nkb100
2012年04月23日 16:37:26
38楼
保温的问题仅仅是局部问题,这种大规模结露应该是天花板上太热太密闭,装几个排风机抽走天花上的热湿空气,抽点室内的冷空气进来,基本是这个问题。
回复
gdzhujh2005
2012年04月23日 17:03:34
39楼
回复
冷暖人间
2012年04月23日 20:14:04
40楼
回复
暖通张天师
2012年04月24日 10:33:36
41楼


同意这个 不妨试一试
回复
chenjue1986
2012年04月24日 14:26:14
42楼
总结一下楼上各位大侠的观点
1、保温材料厚度不够,造成保温外温度较低
2、房间湿度过大,
3、保温安装工艺存在问题,失去或者降低了保温的性能
我觉得可能还有一个原因,就是保温材料的质量是不是过关,如果材料厚度和安装工艺问题都不大,也有可能是材料本身不能满足要求,传热系数过大,请问是哪个牌子的橡塑。
回复