这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故
这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故
22楼
是采用的大温差系统吗?如果是送风大温差系统,这很正常,否则不正常,风管需全部做保温
回复
23楼
吊顶湿度太大,保温应该不是主要问题
回复
24楼
保温厚度不够,增加通风,效果就会好点
回复
25楼
除保温有问题外,看看送风温度是不是太低,若低于室内或吊顶内空气的露点温度是会结露的。
回复
27楼
不是设计有问题,就是施工有问题,一句话偷工减料惹的祸,你这问题严重了,基本上没办法,只要从新做了。
回复
28楼
如果在春天气候更换季节,就是冬天没怎么去,突然遇上湿热空气来袭,不说空调机,就是地板也会湿淋淋的。要具体分析。
回复
29楼
空气湿度大,保温没做好,或者保温设计上存有缺陷。
回复
30楼
看情况,应该是空气湿度过大造成的。如果只是保温不好的话,风机盘管冷凝水托盘和吊柜不应该结露。这些设备的保温是工厂做好的,跟施工没什么关系。
通常地下室在第一年的时候湿度很大,曾经有一个地下车库,在第一年地面上全是水。
水气是从结构中不断渗出来的,可以考虑增加通风量来排除室内的湿空气。
回复
31楼
个人觉得还是保温方面没做好!
回复
32楼
1.我也曾经碰过此类问题,开始以为保温棉问题,更换保温棉,并加多一层,20mm+20mm,但还是会出冷凝水;
2.后来经过分析,为吊顶内温度过高,就在吊顶内附近的窗户里安装了排气扇,后来就解决了此问题,再也没有出现冷凝水了。
回复