09版建水规范5.3.3条设计小时供热量的理解
waterfowl007
2012年04月16日 21:10:13
只看楼主

09版5.3.3条一开始比旧规范增加了“全日”二字,如果本条后续所有内容都只是针对“全日集中热水供应系统”而言,则定时热水供应系统无相关条文说明设计小时供热量如何计算,个人理解增加的“全日”仅指.....经积分曲线计算确定。之后的内容应该对全日热水供应和定时热水供应系统都适用。正确否,请考友们指正!

09版5.3.3条一开始比旧规范增加了“全日”二字,如果本条后续所有内容都只是针对“全日集中热水供应系统”而言,则定时热水供应系统无相关条文说明设计小时供热量如何计算,个人理解增加的“全日”仅指.....经积分曲线计算确定。之后的内容应该对全日热水供应和定时热水供应系统都适用。
正确否,请考友们指正!
sunlylang
2012年04月18日 16:44:28
2楼
回复
歪心狼
2012年04月20日 11:18:14
3楼
规范加“全日”二字是有必要的,更加准确。因为对于定时供应系统,都会有储热水箱将定时供应时候的热量储存起来,所以这时设备供热量和耗热量没有直接联系。也就是说,小时供热量与小时耗热量没有必然联系。当然,定时供应系统也可以把水箱做小,比如使用时间为4个小时,但我设计的只存1个小时热量的水箱,这时候,不足的热量需要设备制取,这时设备的小时供热量就与小时耗热量有关了,我认为可以用该条里的公式计算设备供热量。
回复
歪心狼
2012年04月20日 11:21:18
4楼
或者可以说,该条文里的公式对所有全日供应系统都适合,但只对部分定时供应系统适合。
回复
lichangan1000
2012年04月23日 13:16:50
5楼
1.全日制与定时供应系统,本质区别在于所有卫生器具的同时使用率。
2.定时供应我想应比全日制的秒流量要大、要稳定。最重要的是稳定。
3.全日制储热主要满足秒流量和最大小时时的热量匹配。
4.定时供应理论上讲可以不要储热。当然,设储热也可降低供热峰值,但延长了供热时间。
支持地板发言。