大家分析一下,求指教!
feng_bo
feng_bo Lv.9
2012年04月16日 11:54:32
只看楼主

1.地下车库外墙后浇带两侧貌似没有之水措施?2.地下车库顶板梁上部钢筋搭接长度够了吧?3.这是桅杆?是不是有点小题大作?

1.地下车库外墙后浇带两侧貌似没有之水措施?
2.地下车库顶板梁上部钢筋搭接长度够了吧?
3.这是桅杆?是不是有点小题大作? 20120414(013).JPG 20120414(019).JPG 20120414(020).JPG

20120414(013).JPG


20120414(019).JPG


20120414(020).JPG

免费打赏
qiweining
2012年04月20日 10:21:17
12楼
没有钢板止水带,在检查一下钢筋的锚固长度,和直径
回复
supercline
2012年04月20日 11:52:03
13楼
学习学习
回复
wgr789
2012年04月20日 15:52:52
14楼
求指教:
1、止水钢板一定是要的,现在也弄不进去了,在现有墙上凿一个凹槽增加爬水距离大家看行不?我个人看法
回复
yangjianzhou
2012年04月20日 16:47:28
15楼
锚固长度G11图集参照,别的好像还好
回复
zangaidetianshibb
2012年04月20日 17:43:12
16楼
梁上有两根是次梁的吊筋吧?这样绑扎是不行的!
回复
hj900912_
2012年04月20日 17:47:03
17楼
还没做过,学习下
回复
海洲湾
2012年04月20日 21:21:03
18楼

同意楼主看法。
回复
xk1087
2012年04月20日 21:59:44
19楼
1、如果是在室内,并且是不直接与水接触的部位,是可以不用止水措施的。
2、看101了
3、看不懂是啥。。。
回复
a402497821
2012年04月21日 11:02:59
20楼
1、未有放置止水钢板,貌似钢筋也不对,两边应该有加密区的。
2、用肉眼看上去搭接长度应该足够了,看箍筋加密部分,3个箍筋大概30CM左右。
3、我想这应该是后浇的装饰柱子吧,不过这样支撑起来也有点夸张。
回复
弘曦
2012年04月21日 17:38:09
21楼
拍照技术差点,看不清。在两边墙内增加橡胶止水带,外侧做两道防水层,外侧做保护层。