【请教】潜水泵至电控柜间的连接电缆选型
teacheyay
teacheyay Lv.2
2012年04月16日 10:06:19
只看楼主

厂家供应潜水泵至电控柜间连接电缆,该电缆选用的是3*2.5+3*1.5,芯线为:U、V、W、PE、XL2、XL2,其中XL2是控制回路使用的,请问你们有见过这样使用的吗?是否小功率的潜水泵供电就是为方便就将动力线和控制线在一根电缆内呢?

厂家供应潜水泵至电控柜间连接电缆,该电缆选用的是3*2.5+3*1.5,芯线为:U、V、W、PE、XL2、XL2,其中XL2是控制回路使用的,请问你们有见过这样使用的吗?是否小功率的潜水泵供电就是为方便就将动力线和控制线在一根电缆内呢?
免费打赏
ahqs1980
2012年04月19日 21:48:25
12楼
回复
ajia0527
2012年04月20日 09:57:33
13楼
潜水泵一般是有液位保护控制和电机过热及漏水保护控制,但我不建议信号线与动力线用一根电缆,如果是模拟信号则更不可以,如果你的信号是弱电开断信号的话则也会有干扰问题的。关键是看你的现场实际设备的安装环境了。
回复
htgryxgs
2012年04月20日 19:24:20
14楼
没有见过,我单位用的是分开的,潜水泵和控制线是分开的防水线
回复
phoenixforce
2012年04月20日 20:20:35
15楼

这么小的泵不太可能用星三角启动吧?所以倾向于这个观点!
回复
gangheqian
2012年04月20日 21:26:10
16楼
不懂 ,学习了!
回复
京南人士
2012年04月23日 09:51:48
17楼
没见过动力线和控制线在一根电缆上的。此泵控制主要通过液位传感器去控制的
回复
小清新
2012年04月23日 14:27:54
18楼
应分开设置,不可混用
回复
hmlzhj
2012年04月23日 17:19:47
19楼
1.5的PE线规范不允许吧?
回复
wtyvip
2012年04月24日 16:07:28
20楼
应该是分开设置比较合理,前面的3*2.5是电源线。
后面的XT1,XT2,我个人认为是液位控制开关,直接给通断信后就行。
回复

相关推荐